Frage
07.05.2005 10:46:27
Moin camper,
es gibt doch im Handel ( Caravanzubehör, Fritz Berger, usw. ) die Stufenregler ( Druckregler) für die Gasanlage, der einstellbar ist für 30 mbar und 50 mbar. Damit kann man dann mit einem WoWa, der mit 30 mbar ausgelegt ist, auch Geräte mit 50 mbar ( im Vorzelt Kocher,Gasgrill, Vorzeltheizung ) betreiben. Ist das zulässig, mal abgesehen von dem längeren Gasschlauch, der ja auch nicht länger als 1 m sei darf ?
Danke für die Antworten und einen schönen Feiertag, Jürgen.
Antwort
08.05.2005 17:23:58
Hallo Jürgen!
Das mit dem längeren Anschlussschlauch, neue Rechtschreibung? :-) , ist an der Gasaussensteckdose richtig! Ein Regler mit veränderbaren ausgangsseitigen Betriebdrücken ist nicht zulässig da Du damit in Deiner Gasanlage ja eine nicht zulässige Veränderung vornimmst. Stell Dir vor Regler wird von Dir auf 50mbar eingestellt nach Gebrauch der Aussensteckdose, und dann betreibst Du ein 30mbar-Gerät. Das geht voll in die Hose und ist nicht zulässig! Grüße aus Mondorf VOLKER